双色水位计不符合安装要求导致的问题与正确的处理方法

菜鸟
2013-04-26 20:11:58     打赏
问题表现
(1) 双色水位计汽、水阀门中心距和锅筒汽、水引出管中心距不一致。
(2) 锅筒工作压力不匹配。
问题分析
    双色水位计的前身是玻璃水位计加装棱镜后而制成的,是利用棱镜对不同介质的透照和反射原理,使水位计中无色的水和蒸汽分别以不同的颜色显示,汽、水分界面十分清晰醒目.便于观察。它对有水部分显示为绿色.而对于无水部分显示为红色。使用中显示汽、水位的颜色永不会“混色”。若操作有误.双色水位计就起不到作用。

正确的处理方法

    (1)双色水位计安装前要检查各部位是否有堵塞和有无泄漏之处。
    (2)检查液位计两个汽、水阀门中心距和锅筒的两个汽、水引出管中心距是否相等。
    (3)锅炉的额定压力与选用水位计的工作压力相一致。一般工作压力在1.3MPa以下选用1.6型;工作压力在1.3-2.OMpa选用2.5型;工作压力在2.0-3.5MPa选用4.0型。
    (4)在锅炉设备开箱检查后,要将水位计单独妥善保管。
    (5)安装时,应清洗干净,防止碰撞,不得用力敲打.而且紧固螺栓要用力均匀。