天气热,用电量大,电气故障率也高。
两次回家时发现没电,停电时家里没人。有人在家的周六周日却没停。
第一次停电后,让物业开了管道井检查,电力公司的电表没显示,给供电公司报修,发现是供电箱内的开关跳闸了,但是家里的空开好好的,线路没有任何问题,随后维修师傅推上开关了事。
昨天又停电了,这就奇怪了,又是家里没人的时候停的。用电器就是一个冰箱而已,并且家里的空开以及我自己装的电度表都正常,没有短路烧糊的痕迹和味道。
继续报修,供电局的维修师傅打开属于电力公司的开关箱,发现开关又一次跳闸了。维修师傅检查了一下,说开关烧了,就换了个新的。坏的我就拿回来拆解,旁边还有一个前两天维修师傅更换下来的其他住户的,也一并拿了回来。两个型号一致。

品牌是施耐德

开关的接线端子由于锈蚀导致接触不良

开关侧面有明显的过热痕迹

开关的品牌是施耐德,但是又印刷有merlin Gerin,百度了才知道是梅兰日兰,属于施耐德。
开关的手感和平常的空开不一样,把四个铆钉取掉,打开后大吃一惊,难道是假冒产品,结构也太简单了。

不过根据型号INT100一查,原来名字叫做:隔离开关 ,不是空气开关。空气开关型号是DZ47。内部结构如下(借用图片)


普通空开具备完善的短路过流保护,热保护,断路灭弧等功能。断开所需的操作力度比合闸的力度小,而该隔离开关没有自动脱扣功能,断开和合闸所需的力度差不多

触点接合方式类似交流接触器

接合状态

双联开关通过这个三棱联接

插到另外一个的孔里

触点是铆上去的,除了螺纹端子,其他的导电部分都是铜的

两路内部一模一样


看了这东西结构,觉得太简单了,没有任何保护作用。不过问题来了,既然没有保护作用,为什么我家的这组开关会自己断开两次呢?其是否具有过热保护功能呢?
这些开关装在电力公司安置在管道井内墙壁上的不锈钢箱子里,只有维修师傅才有钥匙打开,好像是是那种圆孔磁性锁,外观是黄铜的挂锁。管道井是锁着的,只有人需要报修是物业才来开门。似乎不大可能是物业的人使坏弄的。
因此大家帮忙分析一下,这种开关是否会过热自动脱扣?不过两次断开都是没人在家没人用电的时候,非常奇怪。