C65N系列断路器 测试 C20 是啥意思。![]() 开合闸前的功率 ![]() 分闸后的电流 跨线已经烧的绝缘皮脱落 ![]() 搭线路 能提供大电流的变压器 ![]() 通过24.6A的电流,用来短接的跨线已经烧红了绝缘皮已脱落。 ![]() 220V测的功率171.8W ![]() 发红的线 ![]() 27.3A电流还没有跳闸不知道正常不? ![]() 继续烧还没跳闸 ![]() 后来怒了,上41A电流不到10秒就跳闸了。 |
|
|
结束!谢谢赏评!