C65N系列断路器 测试 C20 是啥意思。 开合闸前的功率 分闸后的电流 跨线已经烧的绝缘皮脱落 搭线路 能提供大电流的变压器 通过24.6A的电流,用来短接的跨线已经烧红了绝缘皮已脱落。 220V测的功率171.8W 发红的线 27.3A电流还没有跳闸不知道正常不? 继续烧还没跳闸 后来怒了,上41A电流不到10秒就跳闸了。 |
|