经过实践得出:
继电器吸合时间基本可以忽略不计
但继电器释放时间有延迟
故障现象:
开关电源断电后继电器跳转到蓄电池,此时路由器重启!
蓄电池转换到开关电源供电,没有出现路由器重启现象!
开关电源负载输出:11.17V
铅酸蓄电池空载输出:12.58V
尝试改进办法:
继电器两端反向加FR107S保护开关电源
继电器输入端接入1N4007两只,正接正极负接负极,截止反向电流通过
输出级加电解电容,增加后反而出现吸合时间延迟,拆去后正常。
另外发现,根据电路制作出后带一台路由,不管是吸合、释放都没有出现延迟现象,当带机4台路由时就出现释放延迟问题。
请教:
继电器吸合时没有延迟,路由器没有表现出重启现象。
昨晚研究到深夜没有研究明白,不知该如何解决。
不知道利用开关三极管和二极管和2只继电器如何解决,请高手修改一下电路图!
有朋友说开关电源接到蓄电池上,平时浮充需要时供电,此方案不采用。
应为蓄电池还有其他用途,有另外大电流充电设备充电,暂不考虑蓄电池充电问题。
市面上的板卡不想购买,只想最低成本制作。手里有24VUPS转换效率问题放弃。
麻烦高手修正电路,帮小弟解决问题!
经优化最终解决方案!