这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 直接功率控制的基本原理

共1条 1/1 1 跳转至

直接功率控制的基本原理

高工
2014-06-12 10:32:39     打赏

直接功率控制的基本原理


受到鼠笼型异步电机直接转矩控制的启发,有学者提出了变速恒频双馈风力发电系统的直接功率控制。其控制原理可由图2.1所示的矢量图来说明。

图2.1直接功率控制矢量图
当采用定子磁链矢量定向后,转子的T轴分量只影响发电机的有功功率,而M轴分量只影响发电机的无功功率。以次同步速运行为例,在图2.1(a)中,令转子电流分量iMr=0,转子电流分量iTr从0增加到满载,转子磁链的轨迹由B到A,此时转子磁链与定子磁链之间的角度变化,而转子磁链的幅值基本不变。

在图1.1(b)中,令转子电流分量iTr为常数,电流分量iMr从0增加到额定值时,转子磁链的轨迹由C到D,此时转子磁链幅值变化,而转子磁链与定子磁链之间的角度基本不变。
图2.2 (a)是在MT坐标系下,某一输入条件下仿真计算所得的有功无功输出波形,图2.2 (b)是同一条件下转子磁链与定子磁链夹角与幅值波形,由图可知,转子磁链相角与幅值的变化,基本上对应于有功功率与无功功率的变化。



图2.2(a) 有功功率(w)与无功功率(VA)    图2.2(b) 转子磁链相位(弧度)以及幅值
由上述理论分析与仿真均可知,在MT坐标系统上,转子电流iTr变化,则定子侧的有功功率变化,同时转子磁链矢量和定子磁链矢量的夹角亦随之变化;转子电流iMr变化,则定子侧的无功功率变化,同时转子磁链的幅值亦随之变化。因此,可以通过控制转子磁链矢量的角度和幅值来实现有功无功的调控。




关键词: 功率    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]