方法和步骤:
1 .首先检查大地网接地电阻测试仪用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象地桩上的铁锈是否**干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请后重新连接;
2.电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍;
3.电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两支地桩上;
4.将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试;
5.检查连线无误后,给仪器接上AC220V/50HZ电源,对仪器进行通电;
6.按测量键,始测量;
7.仪器显示测试结束后,记录测试数据;