  周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
  海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
  大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
  污染等级:污染等级为3级。
  控制回路:
  1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;
  2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;
  3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;
  4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;
  5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线;
  6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号;

  7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。