这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】采用与非门CD4011构成的湿度控制器电路图

共1条 1/1 1 跳转至

【电路分析】采用与非门CD4011构成的湿度控制器电路图

工程师
2015-09-02 20:05:29     打赏

    该电路可对环境湿度进行检测,通过控制加湿和干燥设备,使环境湿度始终保持在符合 要求的范围之内。 

一、电路工作原理 

    电路原理如图 47所示。

    220V 交流市电通过T 降压、VD1~VD4 整流、C1 和 C2滤波以及 IC1稳压后,得到9V 的直流电压,为电路供电,VL3 为电源指示灯。由IC1及 R1、R2和 C3 构成一个振荡电路 , 产生频率为 2.5KHz左右的脉冲信号,该信号经过 RP1、RS 分压和 VD5 整流后,通过 R3 加至 V3的基极。当湿度变化时,会引起 RS阻值的变化。当湿度减小时,RS 阻值增大,使 V3 的基极电位上升而导通,进而使V1 和V2 导通、V4截止,继电器 KA1 吸合,驱动加湿 设备工作,同时加湿指示 VL1 点亮;当湿度增大时,RS阻值减小,使 V3的基极电位下降 而截止,进而使V4 导通、V1 截止,继电器KA2 吸合,驱动干燥设备工作,同时干燥指示 VL2 点亮。 这样就克保证环境湿度控制在设定的数值,环境湿度由RP1来进行设定。同时,调整 RP2 和 RP3,可对V1、V2 和V3 的工作灵敏度进行调节。 

二、元器件的选择 

    集成电路 IC1选用 CD4011型2 输入四与非门集成块,其它型号还有CC4011、MC14011 等,也可使用其它功能相同的与非门电路;IC2 为三端集成稳压器 7809,可选用 LM7809、 CW7809 等型号;RS 选用通用型湿度传感器,要求在湿度为30%时,其阻值为10MΩ左右 ; 湿度为 50%时,其阻值小于200KΩ;湿度为90%时,其阻值为10KΩ左右。三极管V1 和 V4选用NPN型三极管8050,也可使用 9013或3DG12等国产三极管;V3选用9014,或 3DG6; V2 选用9012,或 3CG21。VD1~VD4使用整流二极管 1N4007;VD5选用 2AP9或 2AP10 锗二极管;VL1~VL3 选用普通发光二极管。电阻R1~R6 选用1/4W 金属膜或碳膜电阻器。 RP1~RP3 选用有机实芯电位器。C1 和C2 选用耐压为16V 的铝电解电容器;C3 选用瓷介 电容器。KA1 和 KA2选用线圈电压为 6V 的微型继电器,触点容量根据加湿和干燥设备的 功率来确定。 

三、制作和调试方法

    电路安装完成后,起动加湿设备工作,当湿度达到上限时,调整 RP1 和 RP3,使加湿 设备停止工作;当湿度降低到下限值时,调整RP2,使干燥设备开始工作。反复调整上述电 位器,使设备工作可靠,同时不产生临界振荡,即调试完毕。



共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]