这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » stm32AD采集中,如何将4-20ma电流信号转成0-3.3V电压?

共5条 1/1 1 跳转至

stm32AD采集中,如何将4-20ma电流信号转成0-3.3V电压?

工程师
2019-07-11 17:32:55     打赏

请教大家,有没有将4-20ma电流信号转成0-3.3V电压的芯片?




关键词: 4-20ma     电流环    

工程师
2019-07-11 18:16:07     打赏
2楼

直接流过100欧姆的电阻,ADC采到的电压0.4V-2V之间。


工程师
2019-07-11 18:18:51     打赏
3楼

我一般用150欧电阻,并个3.6V稳压管


工程师
2019-07-11 18:23:27     打赏
4楼

这个运放电路,试试~


工程师
2019-07-11 18:26:55     打赏
5楼

回楼上:

这个其实不好,还是4mA对应非0V好,这样单片机可以知道开路,如果你这电路,传感器开路,单片机不知道这故障,当成4mA处理,不合理。


共5条 1/1 1 跳转至