LOGO!是SIEMENS公司生产的通用逻辑控制模块,实际上是一种自带编程器的超小型可编程序控制器(PC)。该产品包含有时间继电器、脉冲继电器、时钟、RS触发器、计数器以及与、或、非门等功能模块,可以非常方便地替代PLC实现传统的继电器逻辑控制功能和部分模拟量控制。使用起来比PLC更加灵活方便,还非常经济合算。这里和大家一起分享一种用LOGO控制自耦变压器降压启动的方法。
笼型电动机自耦变压器降压起动在实际中应用非常广泛,传统的方法是利用时间继电器的延时来实现自耦变压器的自动切除的,它虽然具有价格低、调整方便的优点,但却存在着一些问题。用LOGO实现笼型电动机的自耦变压器降压起动方便可靠,并且能根据自耦变压器的切除与否来自动报警或断开所有接触器,可以避免自耦变压器和电动机的损坏。主电路接线图见图1。
控制器采用6个输入点、4个输出点的LOGO!230R型。
L1、N端直接与220V交流电源连接,I1、I2端分别接起动按钮SB1、停止按钮SB2,I4接热继电器的常开触点,I5接接触器KM1的辅助常开触点。输出端Q1、Q2、Q3、Q4分别接接触器KM1、KM2、KM3的线圈和报警指示灯H。按下SB1,Q2、Q3有控制信号输出,KM2、KM3线圈通电,电动机串自耦变压器进行降压起动,延时时间到后,Q2、Q3断开,KM2、KM3线圈断电;Q1接通,KM1线圈通电,电动机全压运行。若在设定的时间内自耦变压器未切除,则H亮,提醒操作人员;同时,Q1、02、03全断开。按下SB2,Q1、Q2、Q3、Q4全部断开,电动机停止运行,H灭。