现在使用的烟雾报警器,单从技术角度讲,已经够灵敏的了。
因为够灵敏的,所以会出现误报,这好像是个悖论。但细究其原因,发现是现在的感烟探头(不论是离子模拟量还是光电开关量),对烟雾的识别一是被动、二是盲动。说它被动,是指烟雾减光或阻光的原理不错,错就错在当烟雾浓度使距离地面三米甚至更高的探头动作时,地面已经烧得面目全非了,在起火环境通风良好时,这种情况更为明显;说它盲动,是因为探头不能判别火源的正常与否,也不能判别火源是否在蔓延。当烟雾没有达到设定的浓度,即使火险已经升级了,探头也不动作;当烟雾到了设定的浓度时,不论何种情况都会报警,这些在日常使用中屡见不鲜(消防喷淋系统的玻璃喷嘴也是这样,按照设定的温度动作更是误事)。
建议生产具有识别功能和计算功能的探头和喷淋水嘴。
在探头外壳上安装一块凸透镜;在透镜对应的位置设置一个敏感阵列;出现一个或多个火源时,监视其在3到5秒钟甚至更短时间内,是否有蔓延的态势;在警戒范围内声音提示、达到警示范围时及时报警;有明显蔓延态势时,及时启动多系统响应。