这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 定子串电阻减压起动控制电路

共2条 1/1 1 跳转至

定子串电阻减压起动控制电路

工程师
2020-05-23 23:42:19     打赏

 1.电动机在起动时在三相定子电路中串接电阻,使电动机定子绕组的电压降低,待起动结束后将电阻短接,电动机在额定电压下正常运行。这种起动方式不受电动机接线形式的影响,设备简单,因而在中小型生产机械设备中应用较广。

  但起动电阻一般采用板式电阻或铸铁电阻,电阻功率大,能通过较大电流,但能量损耗较大。

定子串电阻减压起动控制电路

  2.工作过程:

  合上QS,按下SB2,KM1线圈得电,KM1主触点闭合,电动机M串电阻减压起动,KM1辅助常开触点闭合,实现自锁,KT线圈得电。

  a图KT延时时间到,KT常开触点闭合,KM2线圈得电并自锁,KM2主触点闭合,电动机M全压运转。

  b图KT延时时间到,KT常开触点闭合,KM2线圈得电并自锁,KM2主触点闭合,电动机M全压运转。KM2辅助常闭触点断开,KM1、KT线圈失电,

  按下SB1,KM2线圈断电,KM2主触点、辅助触点断开,电动机M停止。




工程师
2020-05-25 22:17:02     打赏
2楼

学到了


共2条 1/1 1 跳转至