能耗制动是电动机脱离三相交流电源后,结定子绕组加一直流电源,以产生静止磁场,起阻止旋转的作用,达到制动的目的。
1.单向能耗制动控制
⑴按时间原则控制的单向运行能耗制动控制线路
图2.33为按时间原则进行能耗制动的控制线路。KM1通电并自锁电动机已单向正常运行后,若要停机。按下停止按钮SB1,KM1断电,电动机定子脱离三相交流电源;同时KM2通电并自锁,将二相定子接入直流电源进行能耗制动,在KM2通电同时KT也通电。电动机在能耗制动作用下转速迅速下降,当接近零时,KT延时时间到,其延时触点动作,使KM2、KT相继断电,制动结束。
⑵按速度原则控制的单向运行能耗制动控制线路
2.电动机可逆运行能耗制动控制
图为电动机按时间原则控制可逆运行的能耗制动控制线路。在其正常的正向运转过程中,需要停止时,可按下停止按钮,KM1断电,KM3和KT线圈通电并自锁,KM3常闭触头断开起着锁住电动机起动电路的作用;KM3常开主触头闭合,电动机定子接入直流电源进行能耗制动,转速迅速下降,当其接近零时,时间继电器延时断开的常闭触头KT断开,KM3线圈断电,KM3常开辅助触头复位,时间继电器KT线圈也随之失电,电动机正向能耗制动结束,电动机自然停车。