该配置案例为无锡艾默森Modbus转Profinet网关(MCN-PN3001)将松下ACS510变频器接入西门子1200PLC
需要设备:西门子PLC1200、ACS510变频器、无锡艾默森Modbus转Profinet网关
配置方法:
打开博图,新建项目并添加gsd文件。
建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段。
进入设备视图选择输入输出的总数据长度
从右侧硬件目录中添加所选长度(无锡艾默森Modbus转Profinet网关)
下载配置到PLC
打开无锡艾默森Modbus转Profinet网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM
设置无锡艾默森Modbus转Profinet网关(MCN-PN3001)的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致
设置无锡艾默森Modbus转Profinet网关(MCN-PN3001)的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。
响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大
在Modbus RTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号
继续右键点击插入
根据不同需求选择所需功能
根据变频器手册描述,记录下所需参数
本例中485参数设置为:
波特率:9600
数据位:8
校验位:无校验
停止位:2
设置变频器由modbus控制启停,给定速度
根据范例报文显示,站号为2,使用06功能码(单寄存器写入)寄存器地址为0(注意:有些设备寄存器地址起始地址不为0,那么则需要对地址进行偏移)
先选择写单寄存器
内存映射地址对应PLC中Q地址的起始地址本例中为QB64
下载配置后连接PLC与从站设备
对PLC地址中的QW分别写入1142 1143 1151(十进制)控制变频器起停止可