我们在变频器维修中经常会碰上控制端子故障问题,一般我们按以下五个方面排查就可以很快解决故障问题
1.检测“+24V”和“PLC”端子之间的短接片是否连接?有没有错位连接(连接到别的端子上)?
2.采用一根导线短接X1~X7与COM端子,检查U0-18的参数,是否相应的端子输入有动作?
如果只是某一个端子没有变化,基本可以判断是这一个端子损坏,可以采用别的端子来调试。
3.检测“+24V”与“COM”端之间是否有24VDC,用万用表直流档量,应该有24V电压。如果“+24V”和“COM”之间电压正常,则再进行下面的检查,否则基本可以判断控制板上有问题。
4.“+24V”与“PLC”端子之间的短接片是否拧紧?如果短接片掉落或没有拧紧,会导致X1~X7端子无效,特别是外部采用变频器的“+24V”电源的时候,一定要把两个螺丝全部拧紧。由于短接片连接了两个端子,只有一个端子拧紧的情况下,短接片不会脱落,但是可能导致“+24V”端子与“PLC”端子没有连接上,也同样会导致X1~X7端子输入无效。
5.如果上述检测无误,端子不运行,就需要检查参数设置是否设置正确?
处理流程图如下:
(变频器输入、输出端子的接线图一般变频器的说明书上都会有)
一、干接点的接线方式
1、干接点接线方式,采用内部电源(“+24V”和“PLC”的短接片必须连接可靠,才能给多功能输入端子提供电源):
2、干接点接线方式,采用外部电源(“+24V”和“PLC”的短接片必须拆除,外部电源的“+”,接到“PLC”端子,经过外部的接点后,再接入“X”端子):