GIS电压互感器传递过电压单次测量
图12 GIS电压互感器传递过电压单次测量
Fig.12 one time transient over voltage measuring of voltage transformer in GIS
图13 GIS电压互感器传递过电压十次测量
Fig.12 ten times transient over voltage measuring of voltage transformer in GIS
0 结论
1.本文设计的B类冲击波发生器产生的波形,无论波形特征,波前时间,波尾时间均符合GB 20840.1-2010要求;
2.本文设计的GISPTPOV试验仪,满足GB 20840.1-2010的要求,系统重复测量不确定度小于2%,可为GIS互感器型式试验提供依据;
3.GISPTPOV试验仪,具有初步的智能功能,现场使用方便, 同時可作为互感器传递过电压远程试验终端。