这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 陶瓷气体放电管的符号、特性参数以及选型原则

共6条 1/1 1 跳转至

陶瓷气体放电管的符号、特性参数以及选型原则

助工
2021-02-20 17:01:37     打赏

概述

陶瓷气体放电管是市场中应用更为广泛的一款开关型过压保护器件,常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。

二极三极.jpg

工作原理

陶瓷气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成的。一般并联在电路上,器件不动作时,阻值很高,等效电容低,可视为开 路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,达到动作电压值后内阻瞬间下降,并释放电流。当异常高压消失,就会自动恢复到高阻状态,电路正常工作。

Catch4286.jpg

陶瓷气体放电管的主要特性参数

① 直流击穿电压Vsdc:在放电管上施加100V/s的直流电压时的击穿电压值。这是放电管的标称电压,常用的有70V、90V、150V、230V、300V、350V、470V、600V、800V和1000V以及高压达到3600V等。其误差范围:一般为±20%,也有的为±15%,还有个别的为±10%或±5%。

②脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在放电管上施加1kV/μs的脉冲电压时的击穿电压值。因反应速度较慢,脉冲击穿电压要比直流击穿电压高得多。

③冲击放电电流Idi:分为8/20μs波(短波)和10/1000μs波(长波)冲击放电电流两种。一般以8/20μs波用得较多。冲击放电电流又分为单次冲击放电电流(8/20μs波冲击1次)和标称冲击放电电流(8/20μs波冲击10次),一般后者约为前者的一半左右,有2.5 kA、5 kA、10 kA、20 kA……等规格。

④ 耐交流(工频)电流Idac:气体放电管能耐受交流(工频)电流放电1秒钟/次、放电10次的电流额定值。

LT-B3D090L.jpg

陶瓷气体放电管的选型原则

1、陶瓷气体放电管的加入前提条件是陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于电路中的最大正常工作电压,才能不能影响电路正常工作。

2、陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,保证电路中工作电压不会引起持续导通现象。当电路中的过电压消失后,要确保陶瓷气体放电管及时熄灭,否则会影响电路的正常运行。

3、确保陶瓷气体放电管的冲击击穿电压值必须低于电路中所能承受的最高瞬时电压值。

4、根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力。

电源B5G3600L.jpg同轴接口保护.jpg

采用LT-B8G600M.jpg





关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管    

工程师
2021-02-20 17:13:20     打赏
2楼

谢谢分享


工程师
2021-02-20 17:15:58     打赏
3楼

感谢楼主分享


工程师
2021-02-20 17:19:20     打赏
4楼

学习一下


工程师
2021-02-20 17:22:26     打赏
5楼

学习到了


工程师
2021-02-20 17:25:44     打赏
6楼

谢谢分享


共6条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]