这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 并联电阻吸收能量和电阻值的关系

共2条 1/1 1 跳转至

并联电阻吸收能量和电阻值的关系

专家
2021-03-22 08:30:58     打赏

并联电阻吸收能量和电阻值的关系隔离开关操作时,分合闸电阻实际接入 时间可由隔离开关触头的运动时间而定。GIS 中隔离开关触头间的距离,不同厂家的产品 此值也有所不同,大约为 350mm。参照日本 的经验,合闸时动触头的运动速度大约为 1.2m/s,分闸时动触头的运动速度大约为 1.3m/s,整个分合闸过程所需时间大约为 269~292ms。能发生重击穿和有电流流过分 合闸电阻的时间大约为 7~10 个周波。分合 闸电阻吸收的能量大约为 15~20 kJ。如果考 虑(分闸+合闸)混合过程,电阻吸收的能 量大约为 40 kJ。 考虑一定的安全裕度,并参照日本的经 验[6],隔离开关的分合闸电阻吸收的能量允 许值可选为 45 kJ 以上(考虑(分闸+合闸) 混合过程)或 25 kJ 以上(仅考虑分闸或合闸 过程)。 隔离开关的分合闸电阻吸收的能量允许 值和隔离开关触头的运动过程密切相关。国 内各厂家的隔离开关产品规范尚未公布,隔 离开关触头的运动过程可能有所不同。各厂 家的隔离开关应结合隔离开关产品特点进行 校核。以上计算和分析可供参考。一般而言, 上述要求值是留有裕度的。




关键词: 关系     隔离开关     合闸    

专家
2021-03-22 08:57:28     打赏
2楼

感谢楼主的分享,很实用了。


共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]