综合各种接线方式和操作方式(2)考虑到将来荆门 HGIS 站要扩建, 断路器串会增加,本研究以断路器串为 3 串 和 4 串为例进行了 VFTO 计算。VFTO 的频 率很高,MOA 的保护范围很有限,效果较差。 研究断路器串为 3 串和 4 串时,偏严考虑, 以母线上未装避雷器考虑。 荆门 HGIS 站为 3 个断路器串时,断路 器处的 VFTO 为 1813kV(2.02p.u.),相对于 GIS 的 LIWV(2400kV),其绝缘安全裕度为 32.4%。 荆门 HGIS 站为 4 个断路器串时,断路 器处的 VFTO 为 1851kV(2.06p.u.),相对于 GIS 的 LIWV(2400kV),其绝缘安全裕度为 29.7%。 荆门 HGIS 站扩建,断路器串增加至 3 串和 4 串,最大 VFTO 为 1851kV,小于断路 器串为 2 串时的 VFTO。 综合各种接线方式和操作方式