现场应用的案例
便携式B类冲击波传递过电压测控仪是利用基于Lab VIEW8.6的传递过电压测控平台制作的传递过电压测控仪案例。该测控仪适用于气体绝缘金属外壳全封闭用的电压互感器(GIS),符合电压互感器新标准GB 20840.1-2010的要求見表1和图11。现场试验照片如图12所示。
表1 B类冲击波传递过电压标准
施加电压峰值(Up) | 波前时间(T1) | 波尾时间(T2) | 传递过电压峰值限值(Us) |
| 10×(1±20%)ns | >100 ns | 1.6kV |
。
图11标准B类冲击波波形