现场应用的案例
便携式B类冲击波传递过电压测控仪是利用基于Lab VIEW8.6的传递过电压测控平台制作的传递过电压测控仪案例。该测控仪适用于气体绝缘金属外壳全封闭用的电压互感器(GIS),符合电压互感器新标准GB 20840.1-2010的要求見表1和图11。现场试验照片如图12所示。
表1 B类冲击波传递过电压标准
施加电压峰值(Up)
波前时间(T1)
波尾时间(T2)
传递过电压峰值限值(Us)
10×(1±20%)ns
>100 ns
1.6kV
。
图11标准B类冲击波波形