110kV GIS用电压互感器试验現场
110kV GIS用电压互感器试验试验現场和结果如下:分别对二次绕组1an、2an和dan进行传递过电压测量;
其值为0.8kV、1.1kV和1.4kV;其波形如图12b。
a現场实拍图片 b试验波形 黑线—1an 红线—2an 緑线—dan
图11 110kV GIS用电压互感器试验現场