一般在设备的电源入口处都会设计由浪涌抑制器件(SPD)组成的保护电路,抑制由电源端口侵入的浪涌电压(电流),其基本的思想是在线路上设置一级(或多级)电压限幅环节,泄放浪涌电流,从而达到防护的目的。气体放电管(GDT )、金属氧化物压敏电阻 (MOV) 和电压瞬变抑制二极管(TVS )是在电源浪涌保护电路中经常采用的几种电子器件。
选择适当参数的防护器件是设计浪涌防护电路的第一个步骤。需要考虑的参数主要包括:击穿电压(保护电平)、通流能力、连续工作电压、响应时间等。保护器件选型的时候,一定要遵循其选型的原则,将参考值控制在允许的范围内。并不是高出参考值,电路防护等级就会高,适合的参数值才是最佳的电路防护方案。
AC220V电源防护方案
1、此电源方案满足IEC61000-4-5、GBT17626.5 等浪涌测试标准
2、在差模中,采用钳位性器件MOV,响应时间快,降低L和N线之间的浪涌电压
3、在共模防护中,采用MOV 和GDT 串联到大地,阻止MOV 的漏电流满足安规要求
4、此电源方案可通过1.2/50-8/20μS 组合波差模、共模10KV 浪涌测试
注:在有绝缘等级耐压测试AC1500V 要求时,GDT 建议换成DC3000V电压(B5G3000L)