CAN总线通讯时,电阻不匹配会导致通讯失效吗?

工程师
2021-10-11 22:24:06     打赏

最近做的一款充电器周不时的出现偶尔停机,监控发现有时候充电报文无端端的凭空消失,即相当于下位机不见了ID,后来排查了CAN总线总电阻,发现这个阻值为40Ω,再检查发现充电器端一个120Ω,仪表一个120Ω,整车控制器一个120Ω,合起来就是40Ω。请问会是这个电阻不匹配导致的问题吗?




关键词: CAN     BUS     总线     阻抗匹配    

工程师
2021-10-11 22:41:27     打赏
2楼

终端电阻两端各120欧,合成阻抗60欧,过低会导致驱动电平幅值不足,确实可能导致出错。具体需要测量电平幅值并查阅接口片的器件手册确认。


工程师
2021-10-11 22:49:05     打赏
3楼

应 该 类似  这个图,电阻 挂在两端:

image.png


专家
2021-10-11 23:29:31     打赏
4楼

看看              


工程师
2021-10-11 23:47:15     打赏
5楼

讲解的不错


专家
2021-10-12 00:02:54     打赏
6楼

感谢楼主的分享,很实用了。


菜鸟
2021-10-12 04:02:55     打赏
7楼

感谢楼主的分享,很实用了。


院士
2021-10-12 06:16:52     打赏
8楼

阻抗不匹配可能会出现这样的问题。