气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,基本外形如下图所示。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压。
气体放电管的主要参数
1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。
2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的最大能量,其定义为在固定的8×20μs电流波形下,所能承受及散发的电流。
3)直流击穿电压当外施电压以100V/s的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。
4)冲击击穿电压是按照1KV/μs的电压上升速率时放电管的击穿电压值。
5)电容量指在特定的1MHz频率下测得的气体放电管两极间电容量。气体放电管电容量很小,一般为≤1.5pF。
6)绝缘电阻是指在外施50或100V直流电压时测量的气体放电管电阻,一般>1010Ω。
7)温度范围其工作温度范围一般在-55℃~+125℃之间。
陶瓷气体放电管选型要点:
1) 直流击穿电压要高于线路的正常工作电压,并留有一定的余量。
2)要确保器件脉冲击穿电压值低于后级被保护线路所能承受的最高瞬时电压值。
3)GDT的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,GDT通流量需大于防雷电路设计的通流容量。
4)交直流电源保护中要考虑续流折断问题。
参考电路: