这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源时序规格②:电源导通时的时序工作

共1条 1/1 1 跳转至

电源时序规格②:电源导通时的时序工作

工程师
2022-04-11 10:52:20     打赏
使用通用电源IC实现电源时序控制的电路本文的关键要点

・在使用通用电源IC实现电源时序控制的时序②中,实现了将3个系统的电源按顺序导通、并按相同顺序关断的时序。

・为了理解时序工作,本文分别列出了三个系统的电源导通时的工作图示。

在上一篇文章中,我们通过要实现的电源时序规格②和控制模块了解了相应的配置。本文将介绍使用通用电源IC实现电源时序控制中,电源导通时的时序工作。

电源时序规格②:电源导通时的时序工作

如上一篇文章所述,规格②的时序是1.2V、1.5V、3.3V这三个系统的输出按照该顺序依次导通并按相同顺序依次关断。下面分步讲解电源导通时的时序工作(关断时的时序工作将在下一篇文章中进行讲解)。在下面的讲解中,将施加1.2V的工作表述为“第一阶段”,将施加1.5V的工作表述为“第二阶段”,将施加3.3V的工作表述为“第三阶段”,将三个系统均导通的状态表述为“电源工作时”。在图中,与各阶段的说明相对应的部分用红色来表示。

在初始状态下,Enable引脚为“L”电平,三个DCDC输出均为零。

第一阶段电源导通时的工作
  • 1) 将Enable设置为“H”电平以启动电源。

  • 2) DCDC 1的EN引脚变为“H”电平,因此DCDC 1启动。

  • 3) 当DCDC 1的输出电压从0V上升到1.2V时,Power Good 1的输出由“L”电平变为“H”电平,下一级的DCDC 2的EN引脚变为“H”电平。

第二阶段电源导通时的工作
  • 1) DCDC 2的EN引脚变为“H”电平,因此DCDC 2启动。

  • 2) 当DCDC 2的输出电压从0V上升到1.5V时,Power Good 2的输出由“L”变为“H”,下一级DCDC 3的EN引脚变为“H”。

第三阶段电源导通时的工作
  • 1) DCDC 3的EN引脚变为“H”电平,因此DCDC 3启动。

  • 2) DCDC 3的输出电压从0V上升到3.3V,至此,三个系统的电源均处于工作状态。*参见“电源工作时的主要节点状态”图。

以上是使用通用电源IC实现电源时序控制时电源时序规格②的电源导通时的时序工作。在下一篇文章中,将会介绍使用通用电源IC实现电源时序控制时关断时的时序工作。





关键词: 电源     时序     规格     电源     导通     时序     工作    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]