这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 200PLC转以太网与研华webaccessmodbusTCP在空调机上应用配置

共1条 1/1 1 跳转至

200PLC转以太网与研华webaccessmodbusTCP在空调机上应用配置案例

菜鸟
2022-08-02 12:29:46     打赏

200PLC转以太网与研华webaccess modbusTCP客户端在空调机上应用配置案例

简要说明

通过研华 WebAccess 软件实现以太网采集现场设备的实时生产和设备数据。现场空调机控制采集控制器采用西门子 S7200  S7300 系列 PLC,以太网通讯模块采用兴达易控 MPI-ETH-XD1.0/PPI-ETH-XD1.0以太网模块连接工控机

方案实施介绍

一.硬件连接



1.png

 PPI-ETH-XD1.0 连接到西门子 S7200 系列 PL上; 将 MPI-ETH-XD1.0 连接到西门子 S7300 系列 PLC 上


兴达易控CHNet 模块通过网线与上位机电脑连接。

2.png 

二、配置以太网通讯模块参数


 

3.png

 

三、研华 WebAccess 软件设置如下:


4.png

新建工程,输入工程名称,点击提交新的工程打开 IE 浏览器,输入 http://127.0.0.1,回车登入到设置页面,点击工程管理



 6.png



点击“添加监控节点”。


 

在设置页面中填入“节点名称”,点击提交

7.png




8.png

在设置页面中,接口名称中选择“TCPIP”,点击提交点击添加通讯端口


9.png

点击添加设备


 

10.png

 

6 根据所要连接的设备类型,选择相应的设备驱动,具体如下:

连接西门子 S7200


11.png连接西门子 S7300输入设备名称,在设备类型中选择“SiemS72”,“IP 地址处填入PPI-ETH-XD1.0 模块的 IP 地址,通讯端口号 102,点击提交


输入设备名称,在设备类型中选择“SiemS7”,“IP 地址处填入 MPI-ETH-XD1.0 模块的 IP 地址,通讯端口号 102,点击提交


 

12.png 

7.新建通讯点及画面,启动运行,即可监控各设备下的实时数据。

 



13.png 






关键词: 200PLC     以太网     研华     webaccess     m    