电网隔离模式
大多数数据中心运营单位都熟悉所谓的电网隔离模式,在这种运行模式下,UPS具有两个主要状态。一种是从电网向整个UPS负载供电,另一种是从电池向整个UPS负载供电。后者可能是由于电网断电或在参与储能获益的情况下,UPS将负载连接在电池上。图5显示了正常运行和电网隔离运行模式下的电源路径(红线)。在电网隔离模式下,整个UPS负载均由UPS电池
例如,如果您有400kW的IT负载,则可以通过在给定时间内将其采用电池供电,通过削减电网负荷的这400kW负载获益。我们选择了一种双转换UPS拓扑来说明本系列文章所述的运行模式,我们称这种模式为“电网隔离”,因为通过断开接触器,负载在电气和物理上都与电网隔离,负载一旦转移到电池上接触器便会断开。这些接触器的目的是防止电能回馈到电网。
优点
► 这是一种所有UPS均支持的标准运行模式,因此无额外购置成本即可使用。
► 适用于所有UPS拓扑结构的可靠运行模式。
►►►
缺点
► 无法精确控制哪一部分负载由UPS的电池供电。要么是100%由电网供电,要么是100%由电池供电。
► 由于无法控制电池上的负载量,因此运行时间量也不可控制。这使得运营单位更加难以参与许多储能获益计划。
► 可用于获益的容量额定值仅限于UPS上的IT负载。