RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到1200Profinet案例

菜鸟
2023-06-15 11:01:43     打赏

本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法:

1首先创建新项目文件,填写好相对应的项目名称然后点击创建;

01 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

2导入RS232PROFINET网关GSD文件。将RS232PROFINET网关GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图建立新项目进入设备和网络在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。

02 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

3、搜索GSD文件存放文件夹搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;

03 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,RS232PROFINET网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;

04 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对RS232PROFINET网关的属性进行参数的设定;

05 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

6RS232PROFINET网关属性,修改RS232PROFINET网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号)。需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称;

06 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;

07 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC

08 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

9、打开RS232PROFINET网关配置软件;

09 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

10RS232PROFINET网关配置软件中,要设置设备名和IP地址并且与博图的RS232PROFINET网关组态要完全一致。需要注意的是:设备名不要添加/*-这类符号;

10 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

11RS232PROFINET网关配置软件中,需要设置工作模式。模式分为两种:一种是主从模式,另外一种是消费者和生产者模式。主从模式需要从站应答方可继续发送指令,生产消费者模式输入与输出互不干扰,本案例用生产者、消费者模式进行配置;

11 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

12RS232PROFINET网关配置软件中,根据设备手册修改波特率等参数;节点中添加消费者和生产者数据;

12 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

13、如上图显示设备默认波特率有四种,分别问12002400480096008个数据位,1个停止位,无校验,将参数改为和设备一致;

13 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

14、添加节点后添加生产者(发送)与消费者(接收);

14 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

15、本例中232设备有多种协议,每种协议数据长度均不相同,A协议为例,该协议数据共14个节字数据

15 耐特森RS232转PROFINET网关.png15.1 耐特森RS232转PROFINET网关.png15.2 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

16、数据的接收长度改为14

16 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

17配置好后将项目下载到网关;

17 耐特森RS232转PROFINET网关.png

 

18、使用时IB64在内的14个地址会收到条码器,发送的FF 14 65 23 00 0362 05 00 03 29 13 00 C814个字节数据。