从MVB通信的原理可以看到,完成一个过程数据报文传送,需要1个主帧和1个紧随的从帧。主帧的发送是预设好的,总线管理器按照周期扫描表顺序发送。在实际应用中,遇到的主要通信故障是从帧丢失。从帧丢失的原因很多,如端口配置错误、线路干扰、设备故障等。其中,设备故障可以由设备本身报出,或由车辆控制程序通过逻辑判断报出,属于比较容易判断的故障类型。端口配置错误和线路干扰造成的故障一般需要专业的MVB分析设备,通过查看总线数据进行诊断。以下通过通信原理,分析端口配置错误和线路干扰造成从帧丢失的原因。