这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MODBUS-TCP转EthernetIP网关连接空压机配置案例

共1条 1/1 1 跳转至

MODBUS-TCP转EthernetIP网关连接空压机配置案例

菜鸟
2023-06-29 20:48:55     打赏


本案例是工业现场应用远创智控YC-EIP-TCP的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与空压机的配置案例。使用设备:罗克韦尔PLC,远创智控YC-EIP-TCP网关,

image.png

ETHERNET/IP 的电气连接image.png 

ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1 2 3 6 这四根信号线可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。

1、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加 Profinet 转 EtherNet/IP网关YC-EIP-TCP的 EDS 文件;image.png

https://p6.itc.cn/q_70/images01/20230626/6343198b9f0e4b81a7d7ff38c7f20b50.png

2添加远创智控YC-EIP-TCP:在 Controller Organizer 栏中,右键点击“1769-L23E Ethernet Port LocalENB,选择“New Moduleimage.png 

 

 

3选择要添加的设备,点击“Create

image.png

4在“Name中填入网关的名称,在“IP Address中填入网关的 IP 地址,点击“Change设置网关的输入输出数据长度。

image.png

 

5、设置 Profinet 转 EtherNet/IP 网关的设备名称和 IP 地址,本例为 eip IP192.168.1.11(此处设备名称可随意写,Profinet 转 EtherNet/IP 网关在 EtherNet/IP 端不需要设置设备名称)

image.png

 

6, 下载配置到 PLC,打开配置 Profinet 转 EtherNet/IP网关软件打开 GW Config 软件,选择“Modbus 配置”,点击确定后进入设置界面。

7, 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave,添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到 Modbus 总线中的所有站点,如下图:image.png 

8, 双击主窗口中的“Modbus Master图标,设置 Modbus 总线的运行参数和网关做为Modbus 主站工作时的特性,如下图:

image.png 

9, 从站状态监测:如果打开从站状态监测功能,网关会在全部通讯数据的最后增加4 个字节(32 bits),用于标识相应32 个从站是否在线。

 

10,  双击主窗口的某一个“Modbus Slave,可以设置该从站的报文。

image.png 

11, 如下图所示,给 1 号从站添加了 1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。

image.pngimage.png

 

 

     

12, 配置完成后,用户再次双击“Modbus Master,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus 从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。

image.png 

13, 用户配置完成 Modbus 报文后,可以将配置下载到网关中。

 

 

 

 



共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]