ProfibusDP转Profinet网关把称重仪表接到西门子PLC

菜鸟
2023-07-04 16:53:22     打赏

客户现场有40多台Profibus DP的称重仪表。现需要把这些仪表统一接到西门子1200PLC上面,并进行监控。现在使用远创智控YC-DPM-PN进行连接dp从站和西门子PLC

 image1.png1, 把gsd文件导入到远创智控YC-DPM-PN网关配置软件中, 双击上图红框中的程序,出现组态软件主界面导入Profibus从站的GSD文件,


 image2.png


2, 添加Profibus主站。双击红框中的主站,在弹出的对话框中设置主站地址默认即可

image3.png

3, 双击PROFIBUS-DP图标,在弹出的对话框中设置Profibus波特率,波特率为12M,在弹出的对话框中设置Profibus从站的站地址。

image4.png

 

 

 

4, 远创智控YC-DPM-PN从站参数设置完成后配置其IO数据,将需要添加的从站IO数据按顺序添加到从站。单击Add按钮在弹出的对话框中添加IO数据模块远创智控YC-DPM-PN

image5.png

 

5, 保存生成的组态文件。

image6.png



   


 

 

6, 在Profibus参数框单击导入配置文件按钮,在弹出的对话框中选择Profibus主站组态工具生成的配置文件,配置文件的扩展名为.bss。选择配置文件后单击打开按钮,对话框关闭。

image7.png

7, 远创智控YC-DPM-PN配置文件导入成功后界面如下。通过Profibus从站参数中的站地址下拉框可以查看当前组态的所有Profibus从站。

image8.png 

8, 点击下载配置按钮将组态参数下载到网关。

image9.png 

 

安装GSD文件

9, 在博图软件主界面执行菜单选项/安装设备描述文件(GSD),在弹出的对话框中安装网关的GSD文件。

image10.png

 

添加YC-DPM-PN网关

10, 在右侧硬件目录里找到网关,直接双击添加到网络。

image11.png

为YC-DPM-PN网关添加数据模块

11, 选择网关并双击,在弹出的设备视图中添加模块。

 

12, 添加的Input和Output的总数据量(字节数)要等于或大于网关组态的从站数据量.

image12.png

 

设置网关IP地址和设备名称

13, 在网络视图单击选中网关。设置网关的IP地址。设置网关的设备名称。

 image13.png

 

 

14, 参数下载成功后网关自动复位重启。至此网关和PLC参数配置完成。在监控表里监控对应的数据可以发现已经能正常通讯 获取数据。

 

 

 

 

 

 