RS232转Profinet网关RS232扫码枪接入到Profinet配置案例

菜鸟
2023-07-19 22:49:16     打赏

在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到远创智控的RS232自由协议转Profinet网关。

image1.png

1, 首先,我们需要了解RS232Profinet两种通信协议的原理和特点。RS232是一种串行通信协议,广泛应用于各种设备的连接,但其传输距离和速度受到限制。而Profinet则是一种基于以太网的实时通信协议,具有传输速度快、传输距离长等优点,但需要相应的硬件支持。

image2.png

2, 接下来,我们将演示如何通过RS232Profinet网关将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。首先,我们需要将X-9300扫码枪连接到RS232Profinet网关的RS232接口上。然后,将网关的Profinet接口连接到PLC1200工业以太网总线上。在连接完成后,我们需要进行一些配置,以确保设备之间的通信正常。

具体配置步骤如下:

3, 打开博图,新建PLC,本案例用的是1200PLC

2安装网关配套的GSD文件

在网络视图--其他现场设备-中添加网关YC-RSPN-002


image3.jpeg


4.设置网关IP地址使其与plc在同一网段,


image4.png


5, PLC PN口拖拽至网关的网口上松开,PLC与网关建立Profinet连接

image5.png


 

6.右击网关--分配设备名

选择Profinet设备更新列表,即可搜索到远创智控YC-RSPN-002设备--点击关闭

选中网关在设备视图里点击Length+Status/......选项--模块参数里选择设备波特率,奇偶校验等参数;在Data Update Mode里选择为“Receive-Recerve”收收模式


image6.png


7, 用户选择扫描数据的长度选择,本案例选择10 WORD IN,把组态下载到PLC

因网关的控制字和通信字占用了2个字节。所以IW地址从第三位开始

image7.png

8, 新建监控表,扫码枪扫描条形码:YC-RSPN-002

Plc监控表里监控的数值即读取成功。

扫描某产品编码,即可读出数据

image8.png

9, 通过RS232Profinet网关,我们可以轻松地将X-930读取扫码枪接入到PLC工业以太网上。这不仅可以提高生产效率,降低出错率,还可以实现远程监控和管理。如果你也有类似的需求,不妨考虑使用我们的RS232Profinet网关来解决问题。

 

 

 

 

 

 

 