已知测试结果:12V转3.3的buck电路,输出带载200mA能起来,带载300mA就输出异常了,前面的限流电路限流值大约为240mA(计算值),带载200mA起来后再加大负载,500mA输出正常,600mA输出异常。带载200mA启动时波形有两次重启,黄色为限流电路输出12V_IN,绿色为3.3V输出。
推论:buck启动时,输入电流给buck输入电容充电,电流较大且一直增大,buck的vin充到芯片启动电压后,电源开始工作,输出从0开始上升,一段时间后,buck输入电流增大到限流电路限流值,限流电路保护,限流电路输出12V_IN和3.3V输出同时跌落,同时,buck输入电流降低(还是直接掉成0?),限流电路限流保护解除,重复开始对buck输入电容充电,然后buck启动,3.3V输出
疑问:为什么重启2次就能正常起来了?我还验证过,正常起来后掉电马上再上电,不会有这两次重启,等一小会儿上电,会有一次重启,多等一会儿,就时2次重启了。
疑问二:从上面能看出,启动时的buck输入电流要比正常工作中大很多,为什么电流会大?
共3条
1/1 1 跳转至页
以BUCK电路为例,为什么电源启动时电流会格外高?
共3条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
vscode+cmake搭建雅特力AT32L021开发环境被打赏30分 | |
【换取逻辑分析仪】自制底板并驱动ArduinoNanoRP2040ConnectLCD扩展板被打赏47分 | |
【分享评测,赢取加热台】RISC-V GCC 内嵌汇编使用被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-基于ADI单片机MAX78000的简易MP3音乐播放器被打赏48分 | |
我想要一部加热台+树莓派PICO驱动AHT10被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-硬件SPI驱动OLED屏幕被打赏36分 | |
换逻辑分析仪+上下拉与多路选择器被打赏29分 | |
Let'sdo第3期任务合集被打赏50分 | |
换逻辑分析仪+Verilog三态门被打赏27分 | |
换逻辑分析仪+Verilog多输出门被打赏24分 |