消防应急灯电池放电截止后的漏电流标准

工程师
2023-10-11 18:14:01     打赏

请教各位,1. 如题 :消防应急灯  电池放电截止后的漏电流 标准 或者 应急灯没有使用的情况下 储存状态下 电池的自放电 有没有标准要求。
2. 产品出欧洲、澳大利亚  . EN 60598-2-22 / AS2293 好像没有看到类似的标准


高工
2023-10-11 18:17:43     打赏
2楼

这种的应该是没有标准的。
电池放电截止后的漏电流,应该和正常待机时电流一样,或是更小。

关于锂电池充放电标准应该参照锂离子电池的标准,一般以过放保护电压值,如锰酸锂电池3.0V,不存在漏电流问题。


高工
2023-10-17 08:31:45     打赏
3楼

跟着学习一下