STM32F103RCT6芯片可以采集7个温度变送器的(4-20ma)信号吗
共2条
1/1 1 跳转至页
STM32F103RCT6芯片可以采集7个温度变送器的(4-20ma)信号吗
2楼
STM32F103RCT6是一款单片机芯片,不具备直接采集模拟信号的能力。它的模拟输入引脚(ADC)最多只能采集3个模拟信号。
如果需要采集7个温度传感器的4-20mA信号,可以使用外部模数转换芯片或者多路模拟开关IC来扩展STM32的模拟输入通道数量。例如,可以使用MAX11615扩展器件,它是一款16通道模数转换器,可以通过I2C总线与STM32微控制器连接,从而实现多个模拟信号的采集。