关于BUCK续流时节点电压的问题

工程师
2024-01-10 11:41:06     打赏

BUCK在续流阶段,节点电压是在电感电流完全通过二极管时变为负的二极管导通电压,还是刚开始续流时就变成了负压????


高工
2024-01-10 11:43:48     打赏
2楼

刚开始续流时就会有负压。当BUCK的功率管关断瞬间,电感电流达到峰值,此时,二极管刚开始续流,该峰值电流流过续流二极管,使得SW节点负压最小(绝对值最大)。之后,在功率管关断期间,电感电流慢慢下降,所以SW节点负压慢慢变大(绝对值变小)。所以,SW节点电压的负压实际上是一条斜线。


高工
2024-01-16 08:51:08     打赏
3楼

学习经验了