这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于功率管的温度测量以及温度对可靠性影响

共5条 1/1 1 跳转至

关于功率管的温度测量以及温度对可靠性影响

工程师
2024-03-16 09:43:24     打赏

最近为了降成本在研究功率管的散热设计(之前都是散热片尽量大,风扇尽量大,反正就是高成本保证散热片低温度)。发现这里的讲究还挺多,比如散热片的形状,散热片底板厚度,齿密度,风量,风压。整的头晕脑胀的。

不过在搞清楚这些问题之前有两个问题急需向各位前辈请教一下
1、如何比较准确测量管子温度(目前用NTC固定在紧挨管子的散热片上),还有假如测量散热片温度是准确的如何计算核心温度(热阻搞得有点懵)
2、之前做电源散热片温度都比较低,满载散热片温升一般也就25度左右,可定不超30度。现在琢磨将成本,不知道管子工作在啥温度区间可靠性不会受太大影响?


高工
2024-03-16 09:46:01     打赏
2楼

高温需要做下实验, 例如高温下短路实验, 输入电压全范围满载实验。长时间老化实验,等等  因为高温下的元器件都有变化。  不仅仅是功率管。


院士
2024-03-16 17:21:35     打赏
3楼

谢谢分享。


高工
2024-03-16 19:16:24     打赏
4楼

谢谢分享


专家
2024-03-22 09:07:35     打赏
5楼

谢谢分享


共5条 1/1 1 跳转至