我想启用两个TC275来进行外部数据传输? 我已经在两个微控制器之间建立了物理连接,在 COOLDIM_PRG_BOARD的足够引脚(can High 和 canLow)上有两根电线。 我还在示例代码中将LoopBack模式的设置更改为false。
共2条
1/1 1 跳转至页
2楼
要启用两个TC275进行外部数据传输,您可以使用CAN(Controller Area Network)总线进行通信。首先,确保物理连接正确连接并且引脚没有错误连接。
1. 确保两个TC275的CAN模块已正确配置,并且引脚正常工作。您可以参考TC275的数据手册以了解如何配置CAN模块。
2. 在示例代码中,找到设置CAN模块的部分。根据您的需求,将LoopBack模式的设置更改为false,以便启用外部数据传输。
3. 确保两个TC275的CAN模块具有相同的设置,包括CAN通信速率、帧格式(标准或扩展)等。
4. 在代码中编写发送和接收数据的函数并进行调用。发送数据时,将数据写入CAN发送缓冲区,然后开始传输。接收数据时,从接收缓冲区中读取数据。
5. 在发送数据之前,确保接收端已准备好接收并已打开CAN接收中断。在接收到数据后,可以在中断处理程序中处理接收到的数据。
6. 确保CAN总线上没有冲突,即确保没有多个节点同时发送数据到相同的CAN ID。
7. 进行测试和调试,确保数据能够准确地在两个TC275之间传输。
请注意,这些步骤只是一个基本的指南,具体实现可能因使用的开发环境、硬件和软件设置而有所不同。您可能需要参考TC275的相关文档和用户指南来获取更详细的信息和指导。