请教三相逆变器启动流程

助工
2024-04-18 15:41:48     打赏

之前做单相的逆变电源,就一相,从0°开始,递增的;
但三相的话,ABC三相,A相从0开始,BC相为±120°为起点;那么第一个控制时刻就是0v,267v,-267v;然后对应计算出占空比;
初始阶段会不会有问题;A相占空比小,BC非常大;


高工
2024-04-18 15:44:09     打赏
2楼

你这是能量平衡问题,能量没有平衡前,你不能埋怨母线电压飚高或者跌落。
数码发电机,还是两组,最好先给蓄电池在线充电缓冲一下,再议逆变


高工
2024-04-18 17:33:26     打赏
3楼

谢谢分享