目前有一个高频充电机,采用模块化设计。前端是一个高频ACDC开关电源(DSP主控,带CAN通讯,外部可以调节电压电流);自己设计一个基于STM32的控制板,与ACDC通过CAN接口进行通讯,控制电压电流;同时主控板负责采集系统电流,控制外部输出接触器。
目前做安规测试时,当输出打AC3000V时,发现主控板电压采样(电压采样是通过3个采样电阻对输出电压分压后送MCU)的位置打火。请问是哪里有问题。应该如何改善呢?
共4条
1/1 1 跳转至页
耐压测试过程主控板被打坏怎么回事?


4楼
耐压吗,这个是不是应该先检查下回路,感觉就是顺着输出线上的分压电阻进来的。还有打火看下是对哪里打火,是否是这里的layout有问题?实在不行,采样这里隔离一下看看。