防护电路

1、该方案通过10/700us 雷击浪涌差模6KV、共模6KV测试。
2、方案采用两级保护的形式,前级使用两颗陶瓷气体放电管LT-BA151N/BA301N将绝大部分雷击能量泄放掉,中间用10ohm、1w 的电阻做退耦元件,保证后级保护动作的同时前级保护也动作,后级采用三颗半导体放电管BSO060M做差、共模的防护,保证可以将残压限制在较低水平,如此就能有效地达到防护的目的。