DMA在工作时意外停止如何解决?

工程师
2024-06-05 12:34:48     打赏

我遇到了一个现实,请问有什么可能导致这个问题,该如何解决:
在配置 Hoodp-dam 的描述者之后,开始了 DMA 数据转送(数据从 RAM 到 SPI。硬触发,Grp.8 第 14 章)。中途突然停止了工作,在确认中断处理函数数时发现,DW1_CH_STRUCT14_CH_CH_STRUCT14_CH_STATUS寄宿存器的 INTR_CAUSE值为'6':当前描述符指针为空。
我们检查了他们的程序,其中没有发现意思在 dmaWork 中清晰的空描述符指针的代码。




关键词: DMA    

助工
2024-06-05 12:35:10     打赏
2楼

在 DMA 工作时意外停止的问题可能由以下几个可能导致:

1. 描述符指针为空:根据你的描述,INTR_CAUSE寄存器的值为6,表示当前描述符指针为空。这可能是由于程序中没有清空描述符指针的代码导致的。在你的 dmaWork 函数或其他相关的代码中,请确保在 DMA 完成后正确地清空描述符指针。

2. 中断处理函数错误:检查你的中断处理函数,确保在中断发生时它能正确地处理 DMA 中断。中断处理函数应该检查和处理 DMA 完成中断,并使用描述符指针来确定哪些描述符已经完成,并相应地更新描述符指针。

3. 硬件问题:这个问题也可能与硬件相关。检查 DMA 控制器和相关寄存器的配置,确保它们正确设置。除了描述符指针,还检查其他寄存器的状态,以确定是否有其他可能导致 DMA 停止工作的硬件问题。

解决这个问题的方法可能包括以下几个方面:

1. 检查代码逻辑:仔细检查代码,查找可能导致描述符指针为空的错误。确保在 dmaWork 函数或其他相关的代码中正确地清空描述符指针。

2. 重新配置 DMA 控制器:如果有硬件配置问题,则需要重新配置 DMA 控制器和相关寄存器。参考 DMA 和 SPI 的文档和规范,确保它们被正确地配置和初始化。