请教下大家,三相并网逆变器,满载100KW测试,直流电压630V时我发现只能上到95KW,上不去了,此时观察到最大的占空比为1了。

这是不是说明跑满载时630V电压不够?还是说我软件占空比归一化处理的不合理?

另外我疑惑的是,我pid控制目标值是100KW,现在发到看95KW,按道理说pid不应该是继续发力直到电流环饱和输出么,饱和输出可能全部占空比都为1了,此

时应该会工作不正常比如发生过流故障等,可是我发现逆变器一直稳定运行在95KW。没想通啥意思。


高工
2024-07-07 12:12:32     打赏
2楼

增加电压试试