最近设计了一款24V输出的工业电源,最大电流15A,做CC模式下5%~85%负载切换,500us+500us,输出电压的过冲和跌落都可以在合理范围内。但是有别的工程师说除了这种高速动态之外还要做低速10ms~100ms的动态,做了之后确实感觉效果还不如前面的高速动态,感觉是PFC端电压环响应不过来导致了后级正激电路工作异常。请问这种低速动态有必要性吗?
你可以把它视为破坏性试验,模拟输出接触不良、哪怕它火花四溅、不坏就行,不用长期运行拷机