关于Ethernet_1_KIT_TC397_TFT例程 ,关闭LWIP_DHCP 宏后,pc上putty软件按照说明配置连接不上, 是对的吗?
如果关闭LWIP_DHCP 就会使putty连接不上的话. 怎么样可以测试板子ping外部的情况呢?
我现在环境是pc和tc397直连,并且没有办法中间加一个路由器.
目前pc可以ping通tc397. 我想验证tc397怎么ping通外部的PC.
共2条
1/1 1 跳转至页
Ethernet1KITTC397TFT例程,关闭LWIPDHCP宏后,pc上putty软件按照说明配置连接不上是为什么?

2楼
当你关闭LWIP_DHCP宏后,TC397开发板将不再使用DHCP来获取IP地址和其他网络配置,而是需要手动配置IP地址。如果你按照说明正确地配置了Putty软件连接参数,但仍无法连接上开发板,可能有以下几种原因:
1. IP地址设置错误:请确保你正确地在PC和开发板上设置了相同的IP地址,子网掩码和默认网关。
2. 电缆连接问题:请确保你使用的以太网电缆是正常工作的,并将其正确连接到PC和开发板之间。
3. 防火墙或安全软件问题:一些防火墙或安全软件可能会阻止Putty软件与开发板进行通信。尝试在PC上临时禁用防火墙或安全软件,然后再次尝试连接。
为了测试开发板是否能够ping通外部PC,你可以打开TC397开发板上的命令行界面,使用ping命令尝试ping外部PC的IP地址。如果ping命令返回响应,则说明开发板与外部PC之间的连接是正常的。请确保外部PC的防火墙或安全软件没有阻止ping命令。
如果你与开发板直接连接,没有中间的路由器,通常情况下是可以ping通的。但是请确保你正确地配置了PC和开发板的IP地址,并确认没有其他网络配置问题。
共2条
1/1 1 跳转至页