这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TC365DPSW在重置后无法正常工作怎么解决?

共2条 1/1 1 跳转至

TC365DPSW在重置后无法正常工作怎么解决?

工程师
2024-08-18 17:59:45     打赏

你好我一直在研究控制器 AURIX TC365DP实现重置。 我已经知道无法通过应用程序/系统重置来重置/清除 RAM 区域。 但是由于这个原因,SW在重置后无法正常工作。 模块初始化状态和其他类似设置将保持未清除状态,因此 SW 进入多个开发错误循环。 还有其他方法可以重置控制器,这样RAM区域也能被清除,软件在启动时可以平稳运行。




关键词: TC365DP     控制器    

助工
2024-08-18 18:00:25     打赏
2楼

你好!如果通过应用程序/系统重置无法清除RAM区域导致控制器在重置后无法正常工作,以下是一些解决方法可能会有帮助:

1. 硬件复位:控制器通常具有硬件复位引脚。通过将该引脚拉低一段时间,可以强制触发硬件复位。这将清除整个控制器的状态,包括RAM。请参考控制器的数据手册以了解如何正确使用硬件复位引脚。

2. 软件复位:在一些情况下,控制器还可能有软件复位机制。这通常是通过特定的寄存器或指令来实现的。使用软件复位可以清除控制器的状态,包括RAM。请参考控制器的数据手册和编程手册以获得更多信息。

3. 使用特定的地址:有些控制器可能会有特定的地址,通过将该地址写入RAM区域的特定位置,可以实现清除RAM的效果。请阅读控制器的文档以了解有关此功能的更多信息。


共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]