tiMER3设置成外部捕获模式,T3_EXT引脚 每秒输入10个脉冲,但是得到的CNT寄存器和CAP寄存器的值怎么会这么大呢
TIMER3 CNT=8367060,CAP=5121145
TIMER3 CNT=13396652,CAP=10668028
如果把TIMER3设置成事件计数模式,T3引脚 同样每秒输入10个脉冲,CNT计数就比较准。
共2条
1/1 1 跳转至页
TIMER3设置成外部捕获模式,T3EXT引脚每秒输入10个脉冲,为什么得到的CNT寄存器和CAP寄存器的值这么大?

2楼
可能的原因是由于外部脉冲频率高于定时器的计数能力导致的溢出。在外部捕获模式下,定时器的计数器(CNT寄存器)会根据外部信号的脉冲来计数,而捕获寄存器(CAP寄存器)则用于保存外部信号触发的捕获时间。如果外部信号的频率超过了定时器的计数能力,那么计数器和捕获寄存器的值就会变得非常大。
在事件计数模式下,定时器的计数器(CNT寄存器)会根据定时器内部的时钟来计数,不受外部信号频率的影响。因此,在相同的外部信号频率下,事件计数模式下的CNT值应该更准确。
要解决这个问题,可以考虑调整定时器的时钟源分频系数、计数模式和捕获模式的参数,从而使其能够适应外部信号的频率。另外,还可以考虑增加定时器的位数(比如从16位扩展为32位)来增大定时器的计数能力。也可以试试 把timer 3的clock source选到1M试看看。