我用m058做了个系统,当示波器的探头GND夹脚碰到系统地线时很容易引起m058复位重启,并使(SYS->RSTSRC 0x09)为真
我使用的是内部22M时钟,请问是什么原因引起的?谢谢
共2条
1/1 1 跳转至页
用m058做了个系统,当示波器的探头GND夹脚碰到系统地线时很容易引起m058复位重启的原因?
2楼
这种现象可能是引起由于探头接地引起的电磁干扰所致。当示波器的GND夹脚碰到系统地线时,可能会导致电流通过系统地线流回示波器,从而引起干扰。这种干扰可能会对M058的电源线、信号线或复位线造成影响,从而导致M058复位重启。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 使用带有独立地线的示波器探头,而不是将探头的GND夹脚直接与系统地线连接。这样能够降低通过系统地线引起的电磁干扰。
2. 在系统电源线和信号线上加入适当的滤波器,以降低干扰的传导和辐射。
3. 在M058的电源线和信号线附近增加过滤电容,以抑制电磁噪声。
4. 将M058的RESET引脚与一个抗干扰能力较强的电源电压检测芯片的输出连接,当RESET引脚受到干扰时,该芯片能够提供稳定的复位信号。
5. 考虑使用外部时钟源,而不是内部时钟,这样能够提高系统的稳定性和抗干扰能力。
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
| TCS3472S传感器及其色彩检测被打赏¥19元 | |
| 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决被打赏¥27元 | |
| 【S32K3XX】MCME 启动 CORE1被打赏¥23元 | |
| AG32VH407下温度大气压传感器及其检测被打赏¥20元 | |
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
我要赚赏金