我用m058做了个系统,当示波器的探头GND夹脚碰到系统地线时很容易引起m058复位重启,并使(SYS->RSTSRC 0x09)为真
我使用的是内部22M时钟,请问是什么原因引起的?谢谢
共2条
1/1 1 跳转至页
用m058做了个系统,当示波器的探头GND夹脚碰到系统地线时很容易引起m058复位重启的原因?

2楼
这种现象可能是引起由于探头接地引起的电磁干扰所致。当示波器的GND夹脚碰到系统地线时,可能会导致电流通过系统地线流回示波器,从而引起干扰。这种干扰可能会对M058的电源线、信号线或复位线造成影响,从而导致M058复位重启。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 使用带有独立地线的示波器探头,而不是将探头的GND夹脚直接与系统地线连接。这样能够降低通过系统地线引起的电磁干扰。
2. 在系统电源线和信号线上加入适当的滤波器,以降低干扰的传导和辐射。
3. 在M058的电源线和信号线附近增加过滤电容,以抑制电磁噪声。
4. 将M058的RESET引脚与一个抗干扰能力较强的电源电压检测芯片的输出连接,当RESET引脚受到干扰时,该芯片能够提供稳定的复位信号。
5. 考虑使用外部时钟源,而不是内部时钟,这样能够提高系统的稳定性和抗干扰能力。