EPWM_AccumulatorINT_TriggerPDMA例程的疑问
请问M480.M467例程,如果在PDMA例程中,要启动 发送 50000个脉冲的话,请问如何操作啊?
共2条
1/1 1 跳转至页
M480.M467在PDMA例程中要启动发送50000个脉冲的话,如何操作啊?
2楼
在M480/M467的PDMA例程中,要启动发送50000个脉冲,可以通过以下步骤操作:
1. 打开EPWM_AccumulatorINT_TriggerPDMA例程文件。
2. 在PDMA初始化的代码后面,找到`#define PDMA_TEST_LENGTH 64`这一行,将其修改为`#define PDMA_TEST_LENGTH 50000`。
3. 这样修改之后,PDMA将会发送50000个脉冲。
4. 将修改后的代码下载到M480/M467芯片中运行即可。
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |