TLE9879BDRV漏源问题求解

工程师
2024-12-06 09:29:28     打赏

操作系统:Windows 10 专业版
编译器:ARMCC V5.06更新6(build 750)
工具:Keil v5
器件:TLE9879QXA40
TDA5235_868_5_BOARD :定制
WM_MOTOR_CONTROL_01 : CIPOS_IPM_DEMO2018 BLDC Delta 连接
POWER_DRILL2GO规范。 : EVAL_NLM0011_DC_RE 12[V] 80[A]
通过断态诊断功能,我想在启动主语句之前进行诊断,而在启动主语句之后,我想关闭断态诊断功能并忽略 DS-sts。
用户手册还指出要禁用 DS-电流并忽略 DS-sts 标志。
但是,没有说明如何忽略 DS-STS。
由于 DS-STS,PWM_EN 功能继续自动关闭。
如何忽略 DS-STS,使 PWM_EN 功能正常工作?




关键词: TLE9879    

助工
2024-12-06 09:30:02     打赏
2楼

1. 首先,您需要查阅TLE9879和TDA5235的数据手册和参考手册,了解如何配置和控制这些设备。这些手册应提供有关如何访问和修改诊断设置的详细信息。
2. 要启用断态诊断功能,您需要设置TDA5235微控制器上的适当寄存器。这通常涉及将配置寄存器设置为启用诊断模式。您可以在TDA5235参考手册中找到有关可用寄存器和其位字段的更多信息。
3. 要禁用断态诊断功能,您需要清除启用诊断模式的相同配置寄存器中的适当位字段。
4. 要忽略DS-sts标志,您需要修改TDA5235微控制器上的中断服务例程(ISR)。ISR应检查DS-sts标志,并在检测到标志时采取适当的措施。您可以通过添加条件语句来修改ISR,以检查标志并根据需要采取适当的操作。
5. 禁用DS-电流功能可能涉及修改TDA5235微控制器上的PWM控制寄存器。您需要查阅TDA5235参考手册,了解如何配置PWM控制寄存器以禁用DS-电流功能。
6. 最后,确保您已经测试了您的代码,以确保它按预期工作。这可能涉及在目标硬件上运行您的代码,并验证诊断功能按预期工作,并且DS-sts标志被正确忽略。